泛泛之輩 2012-06-23 11:44:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 6回答
在基礎層畫數層樓高的柱子,基礎層以上樓層中的梁能否布置?
圖紙中給了一張柱表,標高給定的,大概有3層樓的高度. 是否需要根據層高把柱子調整高度? 在基礎層一次畫 通長到頂層是否可行?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納按樓層布置,才能計算鋼筋的搭接錨固或接頭。
2012-06-23 11:46:05
-
柱表的高度應該與層高一致;應該分層畫柱子。
2012-06-23 12:14:19
-
要分層計算 因為不分層會影響鋼筋計算
2012-06-23 12:23:27
-
應該分層畫構件,
2012-06-23 11:55:35
-
要一層一層的畫
2012-06-23 15:06:42
-
不可以的,需分層畫。
2012-06-25 09:15:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看