-
lyq80 2012-06-21 13:45:02 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3781查看 3回答
鋼筋算量計算匯總提示柱直筋計算結果小于0
鋼筋算量計算匯總提示柱直筋計算結果小于0,檢查后發現如果把梁刪除就可以計算(還沒畫板),有跟這根柱子連接的梁就無法計算,請問怎么處理?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好,首先檢查下梁的截面是否輸入有誤,確定梁是正確的后,如果計算結果還是小于0,切換到下一層,選中相同位置的柱子,屬性中點計算設置,把縱筋露出長度改為0.再計算下試試
2012-06-21 13:59:36
-
看下 你這根梁是不是特別的高 還有你柱子的尺寸是多少? 造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2012-06-21 13:52:10
-
你的量未識別 所以無法計算 。計算結果是0
2012-06-21 13:53:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看