25****@qq.com 2012-06-20 15:52:46 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 609查看 2回答
北京定額壓頂問題
您好,北京定額中沒有預拌現澆混凝土壓頂,定額中有 1.6-56現澆砼構件-小型構, 2.6-55現澆砼構件-其他構件 請問,這兩者有何區別,對于壓頂和挑檐套哪個定額更準確呢?? 謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
應執行6-55現澆砼構件-其他構件 根據2001《北京市建設工程預算定額》第五章 現場攪拌混凝土工程 第一條說明中的第二十一條規定,定額中未列出項目的構件,執行其它構件相應定額子目;構件單件體積小于0.1m3時,執行小型構件相應定額子目。 混凝土壓頂屬于未列項但是體積大于0.1m3,所以應執行其他構件 原文如見圖:
2012-06-20 16:31:16
-
北京定額中沒有預拌現澆混凝土壓頂,定額中有 1.6-56現澆砼構件-小型構, 2.6-55現澆砼構件-其他構件 這兩者的區別是在“小型構是指每件體積在0.05立方米以內砼構件”而“-其他構件是定額中沒有列出砼構件名稱的砼構件”,對于壓頂和挑檐應該套“.6-55現澆砼構件-其他構件”定額更準確一些。
2012-06-20 16:16:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看