電氣均壓環
按照國標中,多少層以上做均壓環,每幾層做一個均壓壞
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納為防止側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。
2012-06-19 22:49:08
-
均壓環一般按建筑物的防雷等級,在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類防雷30米,二類45米,三類60米)起開始設,再每隔6米設一均壓環。均壓環可利用外圈梁內兩條主筋焊接,并與所有引下線連接成閉合圈。在規范中沒有具體說明幾層起做均壓環,按上面的高度計算。
2012-06-22 23:57:26
-
一般是11層以上,或者36米以上考慮均壓環,但是首要的是遵從設計,一般設計說明有相關的描述
2012-06-19 09:53:19
-
在建筑設計中當高度超過滾球半徑時(一類防雷30米,二類45米,三類60米),每隔6米設一均壓環。
2012-06-19 10:01:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看