33****@qq.com 2012-06-17 23:56:18 | 重慶市 土建 | 504查看 2回答
關于過梁分布鋼筋的手算問題
門洞長1.1m,過梁長度1.6m,寬0.2m,高0.11m,過梁分布筋A6@200怎么計算長度啊?謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件默認是過梁長+2*10d 也就是1600+20*6=1720 當然 這個10d如果你覺得不合適 自己去計算設置調大就好了
2012-06-18 00:14:40
-
過梁分布筋A6@200,是沿縱筋長度的鋼筋,過梁的寬度減兩個保護層*(長/間距+1)*米重*過梁個數。
2012-06-18 06:12:09