秀 2012-06-16 18:31:07 | 山東省 土建 | 4578查看 1回答
廚房排煙道與衛生間排氣道
廚房排煙道與衛生間排氣道計算規則是什么 廚房排煙道:L09J105廚房煙氣道,6-C3 衛生間排氣道:L09J105衛生間排氣,6-W1 是從室內1層到頂層的高度嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、廚房排煙道與衛生間排氣道計算規則是按實際按長度計算; 2、廚房排煙道:L09J105廚房煙氣道,6-C3衛生間排氣道:L09J105衛生間排氣,6-W1 6-C3、6-W1是規格,是從室內1層到頂層的高度,一般排氣道出屋面有單獨的建筑做法;
2012-06-16 18:44:20