遇見未來 2012-06-16 17:37:14 | 河北省 土建 | 1511查看 1回答
塔吊基礎鋼筋問題
塔吊公司給了一張塔吊的基礎圖,兩個基礎梁交差十字形成狀,混凝土6.2*1.4*1.25,縱筋共26根,長度是6.2M,箍筋是1M共56個 請問一下: 1、縱筋要不要向下彎折搭接?彎折多少? 2、箍筋在兩道梁交差的地方施工怎么做?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、縱筋要向下彎折搭接,彎折35D。 2、箍筋在兩道梁交叉的地方布置一個方向的箍筋。
2012-06-16 17:48:41