yaning 2012-06-16 09:28:27 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 5945查看 6回答
框架柱的加密區
1、請教框架柱的加密區是除了節點加密其余是:首層的凈高的1/3、縱筋的搭接區、首層的凈高的1/6、三個加密區嗎?二層以上是層高的1/6、縱筋的搭接區、層高的的1/6?如果是綁扎搭接,每層有三個加密區?還是兩個?分別是哪?請指教 2、每層柱有幾個搭接?問題補充:3、什么是嵌固部位?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、請教框架柱的加密區是除了節點加密其余是:首層的凈高的1/3==================不是首層,而是嵌固點上部。 縱筋的搭接區=============縱筋綁扎搭接區,機械連接不需加密。 首層的凈高的1/6========三控值,凈高的1/6、500、柱寬取大, 二層以上是層高的1/6、縱筋的搭接區、層高的的1/6?如果是綁扎搭接,每層有三個加密區?==========三個+一個。 ?分別是哪?層下部、綁扎搭接區、梁底、梁高范圍即節點。 2、每層柱有幾個搭接?一般建筑最多一個。 如果基礎是嵌固部位是不是加密區是1/3?首層就不是嵌固部位了,加密區取的是1/6......?======是的。 是不是有一個嵌固部位?一般只有一個,這是由設計給出的,不屬于造價糾結的問題。 嵌固部位就是在地震來臨時無法水平移動的部位,如無地下室結構的一般嵌固部位為基礎頂部,有地下室的嵌固部位可能為基礎頂部,也可能為首層底部,規則規定有設計給出。注意看結構圖,一般給出的。如果沒有需詢設計。
2012-06-16 09:45:33
-
如果同時發生,就要三個加密區。如果這層沒有搭接,就只有兩個加密區。 嵌固部位簡單說就是柱子的支座,參照梁支座吧。
2012-06-16 10:44:26
-
多看看11G101就會明白的。
2012-06-16 09:50:12
-
1、框架柱的加密區是除了節點加密其余是:有地下室時地下凈高的1/3、縱筋的搭接區不用考慮加密、首層(凈高的1/6、柱最大邊、500取最大值)底部、頂部,還有柱、梁相交處、三個加密區;二層以上是(其凈高的1/6、柱最大邊、500取最大值、)縱筋的搭接區不考慮加密、梁相交處;如果是綁扎搭接,每層有三處加密區-柱底部、柱頂部、柱梁相交處核心區 2、每層柱有兩個搭接。 3.嵌固部位就是柱生根部位-底部錨固部位。 如圖:
2012-06-16 11:07:54
-
嵌固部位就是首層地面處。框架柱的加密區主筋如果為機械連接為兩個部位,主筋如果為搭接的加密區應該為三個部位。
2012-06-16 10:18:26
-
3.嵌固部位就是與框架柱相交的可以固定框架柱的節點,如框架梁、基礎梁、基礎等
2012-06-16 10:38:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看