crabird168 2012-06-15 09:07:16 | 陜西省 土建 | 903查看 2回答
陜西省西安市 外墻腳手架問題 急
項目描述:主樓屋檐高度62m,室內外高差300,地上有3層裙房,裙房高度12m,地下1層。地下室的外墻腳手架與裙房外墻腳手架套用子目13-1合適么?主樓(裙房以上)部分套用13-5合適不?問題補充:裙樓面積比較大。主樓投影面積僅占裙樓一小部分
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納地下室部分套用13-1子目是對的。地上部分就要看施工圖了:1、如果主樓外墻和裙房外墻在一個面上時套用13-5子目。2、如果主樓外墻和裙房外墻不在一個面上,裙房部分套用13-1子目。主樓{不含裙房}部分套用13-5子目。
2012-06-15 09:46:17
-
地上三層裙房高度12m的外腳手架應與該裙房地下室外墻腳手架合并套13-1子目,主樓地下室外腳手架和主樓±0.000m以上的腳手架合并套13-5子目。
2012-06-15 09:26:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看