DXUE 2012-06-13 15:16:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 725查看 2回答
板負筋導圖問題
我的板負筋中間跨的,因為左右對稱,CAD圖紙上只標注了一邊的長度,CAD導圖識別后板負筋的長度識別成標注的一般,(即800、800的負筋,另一邊沒標注800,只是一邊標注800,識別后變成400、400,)請問怎樣可以把另一邊也識別出來?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納看 了你一樓的回復。我覺得是圖紙的圖層顯示問題,你的圖標注數字的位置是不是和同事的不一樣。修改很快的,在繪圖界面。選中要修改的構件,,右鍵選擇同名稱圖元,右鍵屬性編輯,改了就好了,一步完成。沒必要在這問題上深究。
2012-06-14 11:15:35
-
我的板負筋中間跨的,因為左右對稱,CAD圖紙上只標注了一邊的長度,CAD導圖識別后板負筋的長度識別成標注的一般,(即800、800的負筋,另一邊沒標注800,只是一邊標注800,識別后變成400、400,)請問怎樣可以把另一邊也識別出來? 把要修改的負筋選種,或者用批量選擇選中,然后在屬性里面把400,400改成800,800就行了 不會的啊,只要把圖紙上面的信息識別全了就可以識別的,但是板筋我很少識別的,識別了核對一下里面還是有不少錯誤的,你也可以咨詢下客服4006-066-088
2012-06-13 15:24:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看