43****@qq.com 2012-06-12 09:18:16 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1967查看 1回答
施工說明中關于伸縮節管道設置支架問題
大家好,我是學消防預算的 我的問題有3個: 1、怎么c中提到50%,間距表中單位不是m和mm嗎,沒有百分數啊,這個百分數是怎么得來的,請問? 2、軟件中就查到一個支架的定額,是不是套這個,對于說明中提到的固定支架和導向支架我是不是就套這個定額然后修改主材價格就可以了呢? 3、d中說的跟消防預算有關系嗎,我看著感覺是對施工方操作上的要求??
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、自己看清楚表的內容,第一行是管徑,第二三行是管徑所對應的鋼管或銅管c中設置固定支架距離伸縮節的距離(只有伸縮節之間的距離超過表中的距離才設置固定支架)。 2、固定支架一般圖紙都有詳細的設計做法,埋地一般為混凝土固定支架,該部分套用土建定額;架空的為鋼固定支架。 3、d中立管上固定支架設置的位置是讓你計算固定支架的工程量和計算一般支架的工程量(兩個工程量還不能重復)。
2012-06-12 10:21:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看