cu****@163.com 2012-06-10 09:44:34 | 河北省 安裝 | 1162查看 4回答
弱電穿管問題 急急急
在弱電中微機網絡T是穿sc15的管 2T是穿sc20的管 那弱電平面圖中3T和4T怎么算管呢 還有2(2t+F+v) 這又是什么意思 呢 怎么算呢 求高手指點!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的2T+F+V,我估計是2根網絡線,1根電話線,1跟有線電視線,穿管SC25或SC32即可。
2012-06-11 11:39:24
-
這個是設計的一種畫法,原本畫兩根線,設計為了為了圖紙清晰所以在線路上標注2(---------)。
2012-06-10 16:33:59
-
T是SC15管,2T是SC20管3T應該是SC25G管4T是SC32管 你說的2(2t+F+V)在什么地方標注我不清楚
2012-06-10 10:29:21
-
圖紙中一般對管內穿線的根數有說明,所以配管根據說明計算,3T、4T則是同一線路中所穿的網線的根數。
2012-06-10 13:48:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看