  • 安裝強電配電箱

    圖為送風機房動力供電平面圖,我想問:送風機控制箱1標示處的XKDF-1/1.5KW是什么沒意思?是不是意味著要查哪個標準圖來確定箱子的規格尺寸及做法?如果是這樣,應該查哪一個標準圖集?(我是甘肅省的)

    配電箱

    問題補充:我的圖紙上有好幾個類似的箱子,只標了這樣的字符串,沒系統圖。我怎么確定它們的價格呢?這種箱子會不會是相應的設備帶,電氣工程中不用算?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    XKDF-1是該控制箱的編號,1.5kW指的是該箱負荷的功率(即送風機的功率)。一般情況下,這個配電箱的系統圖應該在圖紙上有畫,不然施工單位沒法訂貨。而且這個箱子一般不會有標準圖集,因為控制回路各種各樣,每個工程都不一樣,無法畫出標準圖集。所以,你應該在圖紙中在找一找,然后根據系統圖向生產廠家詢價。

    2012-06-09 18:08:04 

  • 按圖紙來、。

    2012-06-09 18:32:30 

  • 不用查土建,圖紙上就有的

    2012-06-09 19:00:46 

  • XKDF-1/1.5KW,圖紙標明的配電箱的型號和負荷,也就是XKDF -1 配電箱在圖紙中的名稱或者型號,1.5KW是配電箱的最大負荷值

    2012-06-09 20:05:48 

  • XKDF-1代表消防風機控制配電箱,-1代表系號,1.5kw是風機的功率。生產廠家會給你詳細圖紙,配電箱里面也會貼這個圖紙。在系統圖里也應該有。

    2012-06-09 20:20:16 

  • 做法見系統圖,箱體按600x800.送風機控制箱1標示處的XKDF-1/1.5KW是什么沒意思?樓上已經回答了

    2012-06-09 21:40:05 

  • 三樓回答的好

    2012-06-09 21:02:25 

  • 圖紙標的不是圖集號,是配電箱的額定功率啥的,配電箱制造商應該看的懂

    2012-06-10 08:59:57 

  • 這是風機控制箱的編號,1.5KW是配電箱的額定功率,一般由廠家提供