任金虎 2012-06-04 21:34:12 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1095查看 2回答
剪力墻鋼筋問題
問題如圖,剪力墻柱鋼筋出現這種情況。為什么豎向的鋼筋會有彎鉤來這個明顯是不會出現的怎么能得到解決?還有就是建立墻身鋼筋出如下圖這種情況一邊情況不對,一邊沒有錨固入墻體這是為什么啊?老師們怎么解決啊!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你墻的垂直鋼筋是一級鋼吧 一級軟件都會默認帶彎鉤的 墻的水平鋼筋,你看下墻有沒有根暗柱相交,還有一點看下你暗柱的屬性是否是暗柱 而不會被誤選成框架柱
2012-06-04 21:56:22
-
當下層或上層,沒有剪力墻時,匯總計算后,縱筋的頂或底,就會識別是層頂或?qū)拥椎膹澱郏@主要是你當上或下有剪力墻時,就要布置上。
2012-06-04 21:43:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看