YJV-4*120 1*70什么意思,定額怎么套?
YJV-4*120 1*70什么意思,定額怎么套?另外這個配電柜的里的WP1出線線路是YJV-5*6-CT到AL-1配電箱,可是AL-1系統圖的進線是YJV-5*6-SC32-WS,AL-1配電箱距地1米,配電柜是落地式。我該怎么計算?怎么套定額?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、YJV-4*120+1*70所表示的是:銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜,是5芯電纜,其中4芯120mm2截面積的和1芯70mm2的(通常稱謂4加1的120mm2銅芯電纜)。套定額應該套‘銅芯電纜敷設 120mm2以下’的定額子目,并安裝本章節說明‘五芯電力電纜敷設定額乘以系數1.3’。 2、WP1出線電纜YJV-5*6mm2在橋架(CT)內敷設出橋架以后,電纜再經過穿DN32鋼管內敷設到AL-1配電箱的意思。因此電纜的工程量長度計算是:WP1配電柜預留長度+[(配電柜出線經過橋架,再經過DN32鋼管沿途延長米長度)*1.025]+AL-1配電箱電纜預留長度=WP1到AL-1的電纜工程量總長度(m)。 應該套‘銅芯電纜敷設 35mm2以下’的定額子目,并定額乘以系數1.3(仍然是章節說明五芯電纜敷設的系數)。
2012-06-04 09:50:44
-
YJV-4*120 1*70什么意思,定額怎么套?應該是YJV4*120+1*70,定額按120選擇定額 外這個配電柜的里的WP1出線線路是YJV-5*6-CT到AL-1配電箱,可是AL-1系統圖的進線是YJV-5*6-SC32-WS 咨詢一下設計,結合一下圖紙的平面圖 AL-1配電箱距地1米,配電柜是落地式。我該怎么計算?怎么套定額?一般按地面走的話 1+平面長度+2(配電柜預留)+AL-1預留之和乘以1.025,按10平方以內選取定額
2012-06-04 08:43:43