梅蘭竹菊 2012-06-02 11:26:50 | 山東省 安裝算量GQI | 1036查看 3回答
電氣配管計算
電氣配管中沿地、沿墻暗敷的管導入后識別生成管路為什么立管部分都是按頂板下來計量長度?比如說BV-3*4-PC20-FC,WC引向插座,插座距地0.3米暗裝該怎么計算配管?求指教
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可能是你在識別構件時把起始標高輸入錯誤,導至管道走向錯誤。注意起點標高永遠是最低的。有幫助請采納。
2012-06-02 11:33:02
-
CAD識別線管不可靠,我在識別線管時都沒有成功過,建議你不用。這是因為用CAD作設計時沒有統一標準,廣聯達的識別功能也不夠強大造成的。作完了再檢查再修改,費時費力,完了心里總不踏實。
2012-06-02 11:32:09
-
這個你在定義管道的時候 起點與終點都設置成層底標高就行了
2012-06-02 11:31:43