13****@139.com 2012-05-31 07:55:02 | 湖北省 其他專業 | 658查看 3回答
關于套項問題
你好~在2008年湖北定額中,剪力墻同暗柱一起澆筑混凝土時,同時都套直形墻,我想問那模板怎么套~定額中解釋,柱子長度大于七倍墻厚才按直形墻套, 是這樣嗎,為什么大多數人都是直接套的直形墻~~,希望老師能給我詳細的解釋哈~謝謝了~問題補充:剪力墻中的暗柱是不是不成套成是柱,就是剪力墻有一部分~我是不是應該這樣理解~那定額中說的柱長跟墻厚比應該怎么理解呢~因為一般在框架中~不會存在柱長跟墻厚比吧~~要么是矩形柱要么異形柱要長獨立柱~我覺得定[額中的柱長跟墻厚比應該是針對暗柱來說的~求詳細解釋
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好~在2008年湖北定額中,剪力墻同暗柱一起澆筑混凝土時,同時都套直形墻,我想問那模板怎么套~----------------------只套直形剪力墻模板,暗柱是剪力墻的鋼筋加密區,不需要計算暗柱模板。 定額中解釋,柱子長度大于七倍墻厚才按直形墻套, 是這樣嗎,為什么大多數人都是直接套的直形墻-----------------這地方的柱不是剪力墻中的暗柱,而是單獨的柱,出現長邊長度大于7倍短邊時已經不像柱子了,此時不能套用柱模板,而應該套直形墻模板。
2012-05-31 08:22:13
-
定額是這樣說明的:“(3)墻凈長小于或等于4倍墻厚時,按柱計算;墻凈長大于4倍墻厚,而小于或等于7倍墻厚時,按短肢剪力墻計算。 ”
2012-05-31 11:23:23
-
你好,這部分可以分別套柱與墻的定額呀。按圖上去配吧。按你的理解是對的。柱子長度大于七倍墻厚才按直形墻套。
2012-05-31 08:21:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看