-
九萬杠上花 2012-05-30 17:30:58 | 廣東省 安裝 | 1680查看 2回答
關于管內線的根數問題
一個回路由1個三聯開關和3盞燈,分別為A,B,C。該回路我們將其命名為N1,系統圖上N1回路的一些信息為:L1,N,PE,導線尺寸:BV-3×2.5. 管內的導線根數 ? 1,2,3,4段及立管分別為多少?問題補充:圖紙上標注2的位置為什么是4根,3的位置的3根。。2位置明明應該是5跟才合理,3位置應該是4根才合理啊,麻煩結合上面的問題 幫忙解決下。。 還有麻煩幫忙看下2樓說的那種先進燈 再進開關的確定的,我不是很理解為什么根數是那樣啊!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1為3根 立管為4根 2為5根 3為4根 4為3根 那就要問設計人了,按正常應該是這樣的根數的。 你的圖示是先到開關,在走向燈,不是先到燈后回到開關的。 可以的。 我看到了,與你的示意圖有點差別,設計標注時正確的。
2012-05-30 17:33:25
-
你這是導線先進的開關?如果是這樣的話那1段3根線(N,LPE),2段5根線(N,PE,三根控制線),3段4根線(N,PE,兩根控制線),4段3根(N,PE,一根控制線)。如果導線先到燈的話也是不一樣的(導線先到哪個燈這幾段都不一樣)。如果先到2、3之間的燈,那么2、3、4段導線根數分別為4、4、3. 如果先到3、4之間的燈的話,那么2、3、4段導線根數分別為4、5、3. 如果先到4末端的燈的話,那么2、3、4段導線根數分別為4、5、4. 導管中有幾根線你可以慢慢研究一下,時間長了就理解了。 打個比方,導線先到2、3之間的燈(3根線),N、PE不過開關,直接把這三個燈連起來,3、4段就是2根線了;然后說L線,L線進入開關然后出來3根控制線分別控制三盞燈(這樣2段就是4根線了),三根控制線到了2、3之間的燈、其中一根接燈,其余兩根繼續向前走,到3、4之間的燈(那么3段就是2根控制線+前邊說到的N+PE線就是4根了),其中一根接燈;剩下最后一根控制線接最后一個燈(那么4段就是1根控制線+前邊說到的N+PE就是3根線了)。這是我的理解,導線先到其他兩燈也是這樣分析。 如果哪理解有不對的大家共同討論學習。
2012-05-30 23:25:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看