廣東10定額中,泥巖是否可以記取入巖增加費。
①根據廣東10建筑與裝飾定額,微風化巖作入巖計算,中風化巖按入巖相應子目乘以系數0.70. ②施工的超前鉆資料顯示,工程樁施工的持力層地質為泥巖(中風化,微風化),泥巖的強度為17Mpa。 ③根據廣東10市政定額,微風化巖(普氏分類特堅巖XI~XVI)作入巖計算,中風化巖(普氏分類普堅巖IX~X)按入巖相應子目乘以系數0.70. ④查定額附件中的《土壤及 巖石(普氏)分類表》,泥巖屬于次堅巖,強度等級低于普堅巖。 現施工方要求記取入巖增加費,但我方考慮到實際泥巖強度低于普堅巖,達不到可記取入巖增加費的條件。是否合理? 建筑與裝飾定額中未詳細明確,入巖的劃分是按風化程度,還是可以參照市政定額中的普氏分類硬度。請各位老師指導一下,謝謝!補充問題:泥巖,如果按泥板巖考慮的話,其實是屬于四類土壤,但是如果按泥板巖考慮,是屬于次堅巖。 根據勘察報告微風化的泥巖強度為15Mpa。 現在根據手頭上的資料無法明確,這種巖層是否在施工難度上,可以達到記取入巖增加費的條件。 原施工方報價的清單中已綜合考慮50cm的入巖增加費。補充問題:泥巖,如果按泥板巖考慮的話,其實是屬于四類土壤,但是如果按泥灰巖考慮,是屬于次堅巖。