41****@qq.com 2012-05-29 10:23:29 | 河北省 安裝算量GQI | 1613查看 6回答
消防線路問題
1。聲光控報警器與輸出模塊在一起時,輸出模塊是單獨安裝的嗎?算量時都計算什么?有線盒嗎? 2。輸出模塊與控制箱在一起時,設計說明上說輸出模塊是安裝在控制箱內,但平面圖上有紅色線路連接,請問算量時要計算什么? 3。輸入輸出模塊是單獨出現在平面圖上,請問是吸頂安裝嗎?算量時要算什么量。 不懂消防的,向高手學習下,越詳細越好。問題補充:?jiǎn)栴}3的那里沒有墻,那是如何安裝的呢?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1。聲光控報警器與輸出模塊在一起時,輸出模塊是單獨安裝的嗎?算量時都計算什么?有線盒嗎? 模塊是單獨安裝,算量的時候,算個數,報警器及相應管線要算,給個接線盒就行了。 2。輸出模塊與控制箱在一起時,設計說明上說輸出模塊是安裝在控制箱內,但平面圖上有紅色線路連接,請問算量時要計算什么? 這個是調控作用的,具體的線路是收集相關信息的,感煙器反映到控制箱或中央控制器,由控制箱發出指令,由輸出模塊到聲光報警器來報警。算量的時候算管線; 3。輸入輸出模塊是單獨出現在平面圖上,請問是吸頂安裝嗎?算量時要算什么量。 輸出模板,像個控制面板,可以參考http://baike.baidu.com/view/4146978.htm。 供參考。
2012-05-29 10:56:23
-
1.是單獨安裝的,算量時計算管、線、2個燈頭盒 2.模塊不計算接線盒,平面圖中只是示意為了讓大家看清楚,管線工程量按照平面圖計算即可 3.這個要看圖紙說明,計算管、線、盒工程量
2012-05-29 10:41:59
-
模塊要單獨安裝。
2012-05-29 10:30:22
-
1.輸出模塊是單獨安裝,暗埋管線及1個燈座盒。 2.輸出模塊是安裝在控制箱內不需預埋燈座盒,算量是主要是管線。 3.輸入輸出模塊一般情況下是墻壁上安裝,方便查看及維修
2012-05-29 10:53:54
-
單獨安裝,算量時要算上設備、盒、管、線
2012-05-29 10:41:15
-
箱內的模塊安裝數量單獨計算,一般都會在系統圖中有反應,可以參照。都需要計算管、線、盒。
2012-05-29 10:52:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看