富貴雙全 2012-05-28 14:13:12 | 北京市 安裝 | 726查看 3回答
排水管道立管樓板套管
請問各位!排水立管在穿樓板計價套定額要不要套一般填料套管,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納排水管穿樓板安裝一般有三種情況(看設計要求): 1.僅預留洞,不做套管(留洞在管道安裝定額中已包含,不單計); 2.塑料管穿樓板做套管;(此套管一般為塑料套管,定額中無此項,可編制補充定額); 3.排水管出屋面及金屬管道穿樓板設置套管;(此套管應為金屬套管,可按鋼套管編制); 排水支管一般很少設套管(除非設計要求),僅留洞即可; 高層塑料排水立管(UPVC)如果設計有阻火圈就不需要套管了,否則應設套管; 6層或20m以下建筑排水立管一般無需設套管(除非設計要求);
2012-05-28 14:39:01
-
排水管通常不用設置套管。
2012-05-28 14:15:50
-
套管不在排水管上設置也就不用定額啦