36****@qq.com 2012-05-27 22:06:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 502查看 4回答
邊角柱錨固
請問,頂層邊角柱外側鋼筋的直錨長度已經大于了1.5倍Lae,此時軟件就只有直錨,無彎溝,但是按照03G101 56頁及有關專家講解,此種情況需設彎溝12D,請問軟件可以處理這個嗎,
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
可以按圖紙要求在節點設置,頂層邊角柱外側縱筋里面選擇所需要的節點類型,如你說的彎折12D,選擇頂層邊柱D即可
2012-05-28 09:01:09
-
換成梁錨柱節點 也就是D或者E節點
2012-05-27 22:23:09
-
把B節點改成E或者D 節點 讓梁的鋼筋下插1.7lae 而柱子鋼筋彎折12d
2012-05-27 23:50:16
-
直錨夠長就不用考慮它了
2012-05-28 08:51:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看