ss1191110 2012-05-27 21:37:14 | 重慶市 其他專業 | 854查看 3回答
地面硬化問題
擋墻澆注后回填,未進行夯實處理,就進行混凝土硬化,后因大雨,導致下陷15~20CM,此種情況應如何加固處理,較為妥當?謝謝,請高人指點。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納繼續在上面再澆筑一層混凝土,建議里面放一層鋼筋網比較保險些
2012-05-27 21:58:57
-
以下處理方法供參考: 第一種方法:如果是填土不高的情況下最好將填土挖除,重新回填砂礫石后再進行混凝土硬化。 第二種方法:如果是填土很高挖除工程量大或影響周邊建筑和道路通行,辦法只有采取灌漿處理后再進行混凝土硬化。
2012-05-28 09:45:59
-
再那水澆一邊,整平后大混凝土
2012-05-27 22:55:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看