杰哥 2012-05-27 15:19:20 | 山東省 云翻樣 | 763查看 3回答
廣聯達施工翻樣軟件GFY2010 里面的梁錨固
廣聯達施工翻樣軟件GFY2010 里面的梁 有的梁 以暗柱 端柱 為支座 但是暗柱端柱 長度 不夠梁直錨 而暗柱 或端柱 以外是剪力墻 完全可以直錨 為什么 軟件 有的梁就直錨了 有的梁就 彎錨
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:出現這種彎錨與你畫圖有直接關系,順著墻方向的梁在畫圖時只要畫到暗柱的外邊緣處。不要畫到暗柱的中心線,要注意的是暗柱內必須畫上墻體。 畫到暗柱的中心線軟件是按暗柱為支座考慮的,畫到暗柱的外邊緣軟件是按墻為支座的。
2012-05-27 15:30:54
-
支座不夠錨固時,它是可以描入到剪力墻內。
2012-05-27 15:20:37
-
可以使用最新版本的呀!
2012-05-27 15:48:05
-
GFY2010鋼筋翻樣軟件中鋼筋下料長度為何沒有扣減彎曲調整值,
如圖中下料長度6009=5710+300=5710+15*20,直接按規范要求加了15倍d彎鉤,沒有彎曲調整值;
-
GFY2010鋼筋翻樣軟件中鋼筋下料長度為何沒有扣減彎曲調整值,
如下圖中鋼筋下料長度:6009=5710+300=5710+15*20,只計算了鋼筋的彎鉤15d,未扣減彎曲調整值
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看