媛 2012-05-27 11:33:06 | 河北省 安裝 | 9496查看 6回答
給排水和消防中穿樓板的套管是土建施工時預埋還是安裝管道時再做套管,穿墻時是先預埋還是后做?
None
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納給排水和消防中穿樓板的套管是土建施工時預埋還是安裝管道時再做套管,穿墻時是先預埋還是后做? 安裝工程中的套管及留洞應該是隨土建施工進度預埋的,在土建綁筋完畢,封模澆筑前預埋套管; 具體施工單位可能是土建,也可能是安裝單位,這要看合同約定施工范圍; 實際施工中后鑿過墻眼的原因是因為提前沒有預留孔洞,具體原因很多:如原先留洞位置錯誤、孔洞大小不合適、原先忘記預留留孔洞、設計變更需調整管道位置重新開洞等;針對以上問題,要分清責任,不屬于施工單位責任的才能找甲方索賠,否則費用由施工單位自行承擔;
2012-05-28 09:13:35
-
當然是土建施工時預埋,要不然就不叫套管了
2012-05-27 11:41:35
-
都是先預埋套管,后安裝管道。
2012-05-27 11:48:01
-
隨結構預埋,要不為什么叫預埋套管呢。安裝時水暖工先在墻上的鋼筋上或樓板的模板上固定好,澆筑砼的時候就一起澆筑進去了 有的時候預留套管不正確就要鑿眼了
2012-05-27 12:34:46
-
能預埋的應該跟土建一起預埋。
2012-05-27 12:24:54
-
土建施工時只預留孔洞,安裝管道時同時安裝套管。排水管只有管道#設套管,其他部位不設套管,直接用混凝土封堵。
2012-05-27 15:53:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看