室外電氣照明圖中,不同的電纜相應該選擇什么樣的套管?
室外景觀的電氣照明圖中,連接燈具的電纜有VV3*4,VV3*6,VV4*4,VV5*4,VV4*25等,那么按照要求,電纜外面應該要套管,那么這個套管的管徑應該怎么確定呢?是不是不同的電纜,使用的套管也不一樣呢?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計圖紙上都會有規定和說明或標注清楚的,按圖紙去計算,沒有標注的直接去要求設計人員給標注清楚,要不到結算時會雙方會扯不清楚的
2012-05-24 17:54:26
-
這個不是,你得看設計說明呀!設計怎么標的你就怎么套定額撒,沒有的話給設計打電話
2012-05-24 17:52:26
-
室外景觀的電氣照明圖中,連接燈具的電纜有VV3*4,VV3*6,VV4*4,VV5*4,VV4*25等,那么按照要求,電纜外面應該要套管,那么這個套管的管徑應該怎么確定呢?是不是不同的電纜,使用的套管也不一樣呢?以上幾種電纜單根用15~20的管就可以。 沒有明文規定,參考以往設計圖紙。
2012-05-24 17:57:23
-
室外景觀的電氣照明圖中,連接燈具的電纜有VV3*4,VV3*6,VV4*4,VV5*4,VV4*25等,那么按照要求,電纜外面應該要套管,那么這個套管的管徑應該怎么確定呢?是不是不同的電纜,使用的套管也不一樣呢? 根據設計要求做,有鋼管保護的,有直埋的。 設計中只說了電纜采用UPVC套管,并沒有給規格啊。 這就好辦了,前四種規格用UPVCф25的管,后一種規格的電纜就是VV4*25的用UPVCф40的管就OK了。
2012-05-24 18:01:31
-
根據設計要求確定,也可以查找相應資料,與甲乙協商解決,小問題。