  • 基礎層中構造柱,匯總后直筋計算錯誤,計算結果小于0 ,基礎層和首層箍筋間距不一樣,這樣的怎樣解決?

    如果在首層中將構造柱底標高調整至基礎底,可以計算,但基礎層箍筋間距100,首層箍筋間距100/200

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    選中出錯的構造柱在屬性里點開計算設置立面有個柱縱筋露出長度把它改為0就可以了,因為軟件有兩個選項,你的接頭形式也對這個計算有影響

    2014-03-19 14:24:45 

  • 如果在首層中將構造柱底標高調整至基礎底,可以計算,但基礎層箍筋間距100,首層箍筋間距100/200

    ?

    答:你好:可以按照你的想法設置調整為基礎底,然后設置下加密范圍即可。

    ?

    ?

    直筋

    ?

    2014-03-19 10:49:21 

  • 應在基礎層和一層中分別定義布置;并在基礎層構造柱屬性中,修改計算設置;見圖

    ?

    基礎底

    ?

    2014-03-19 11:43:34 

  • 你可以在計算設置里面更改箍筋數量,在基礎層定義構造柱箍筋間距100,到首層定義構造柱時候可以改成到間距100-200或則設置箍筋加密區都是可以的!!

    2014-03-19 12:22:46 