-
wl****@163.com 2012-05-24 15:05:44 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1534查看 4回答
剪力墻垂直分布鋼筋有三排,如何設置?
外墻墻厚600,設置垂直三排鋼筋,規格1B25@100+1B20@100+1B10@200,在軟件中也這樣設置了,計算出來默認為鋼筋的數量為二排的數量。這應該如何設置?問題補充:是設置為(1)B25@100+(1)B20@200+(1)B10@200,可計算出來的結果就是不對,第一層是對的,第二層就只是二排的數量了,(1)B20@200+(1)B10@200當成內側的垂直分布筋了
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好 我按照你給出的規格和墻后輸入的 軟件沒錯的,很明顯的是三排鋼筋呀! 建議再仔細看下!
2012-05-24 15:15:00
-
已采納這個是你在設置和輸入鋼筋的信息時的格式不正確,應該按:(1)B25@100+(1)B20@100+(1)B10@200
2012-05-24 15:08:04
-
已采納那就輸入(1)B25@100+(1)B20@100+(1)B10@200
2012-05-24 15:08:38
-
已采納我想是你錯了
2012-05-24 16:06:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看