八腳青蛙 2012-05-24 11:49:54 | 陜西省 安裝 | 2518查看 1回答
陜西省給排水工程人工系數問題
1、陜西省09價目表管道井乘1.3系數,套管安裝需要乘1.3系數嗎? 2、陜西省09價目表主體結構凡屬框架、框剪結構,人工乘以1.05系數,可是管道安裝 工作內容已包括留堵洞眼,是否要乘1.05系數? 3、陜西省09價目表第七冊水滅火系統章節說明第九條:管道安裝項目包括水壓試驗主要是配合主干管及立管安裝時的壓力試驗,施工完成后的整體實驗應執行第六冊《工業管道工程》定額相應項目另行計算。意思說自噴管道定額要:自噴管安裝、 水滅火系統管網沖洗、還要在套一個第六冊的液壓試驗嗎?那消火栓管道需要套液壓試驗嗎?問題補充:1、主體結構凡屬框架、框剪結構的工程,氣定額人工乘以系數1.05。這部分費用是在施工主體時預留、預埋是產生的費用,預留就是管道的預留孔洞內容,在室內管道安裝的定額工作內容中,已包含了留堵洞眼的工作,兩個是否矛盾,在實際套定額工作中,是否不用乘以1.05系數? 2、第七冊第一章水滅火系統章節說明,施工完成后的整體壓力試驗應按第六冊《工業管道工程》定額相應項目另行計算(另行計算)。在自噴管道套定額工作中是否要套取第六冊的液壓試驗子目,如要套取,消火栓管道是否也應套此定額。 求各前輩為菜鳥解答
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、套管不計算。 2、你要連貫的閱讀定額說明內容的。 3、水壓試驗不能重復計算。
2012-05-24 11:54:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看