wa****@163.com 2012-05-23 12:00:37 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1212查看 4回答
老師您好 圖紙上說地下室內剪力墻與外墻交接的墻 柱砼及地下室頂梁板也均用抗滲砼那么如截圖所示畫紅圈部
老師您好 圖紙上說地下室內剪力墻與外墻交接的墻 柱砼及地下室頂梁板也均用抗滲砼那么如截圖所示畫紅圈部沒和外墻交接按圖紙說明是不用抗滲的但澆筑電梯井時時一起交的呀?一般這怎么處理呢?謝老師
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可以定義為不砼名稱的墻,以區分不同的工程量
2012-05-23 14:32:21
-
要分開計算,套定額子目是加一個后綴區分。
2012-05-23 12:02:29
-
地下室的一般全用抗滲混凝土
2012-05-23 12:35:42
-
一般情況下為保證施工的連續性,應向甲方提出地下室全部改為抗滲砼。
2012-05-23 16:49:11
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看