出塵 2012-05-22 23:06:21 | 廣東省 安裝 | 2132查看 13回答
電纜頭與銅線端子
配電室低壓開關柜上出線電纜通過橋架,配管敷設進入配電箱,請問電纜截面大于35,我套電纜頭定額,公司人說套壓接線端子,在網上找看有人說電纜與電纜連接才用電纜頭,電纜與設備連接,特別是在配電箱內連接用壓接銅線端子!如果是銅線端子那工程量不是(YJV-4*70+1*35)4個70,1個35的銅鼻子?
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、凡是銅導線的導線端頭才是按照導線的端頭個數計算工程量并套‘焊(壓)銅接線端子’的相關定額子目。 2、如果是電纜的終端頭時,無論電纜規格的截面積大小,只要是按照電纜終端頭的制作工藝進行施工制作、安裝的都必須時按照‘電纜終端頭制作安裝計算’并套相對應截面積規格的‘電纜終端頭制作、安裝’的定額子目。 同時在套相關的電纜終端頭制作、安裝的定額子目中,已經是包含了銅接線端子的,所以不能再單獨另行計算銅接線端子(查閱相關的電纜終端頭制作安裝的定額子目中的材料表既可以清楚明了)。 4、所提到的YJV-4*70+1*35的銅芯交聯聚乙烯絕緣電力電纜,在計算并套電纜終端頭制作安裝的定額子目時,應該是執行120mm2以內的子目。
2012-05-23 08:28:07
-
同意han和老頑童的看法
2012-05-23 10:49:33
-
是的但是一般箱子里面都配好的
2012-05-23 01:10:17
-
這個問題需要和大家一起探討……目前圍觀中
2012-05-22 23:06:35
-
《全國統一安裝預算定額解釋匯編》第50條解釋:焊(壓)接線端子定額適用于導線焊(壓)接線端子安裝,不適用于電纜。電纜與設備連接套用電纜頭定額子目。
2012-05-23 06:01:09
-
如果是銅線端子那工程量不是(YJV-4*70+1*35)4個70,1個35的銅鼻子? 應該是8個70銅接線鼻,2個35的
2012-05-23 06:02:29
-
樓上han的回答非常精準。支持。
2012-05-23 06:03:51
-
首先說:導線才套銅端子定額,電纜要套電纜頭定額。不提定額規定,我們從定額的工作內容就能看出來: 電纜頭制作安裝是包括銅端子在內的; 電纜頭定額主要工作內容是定位、量尺寸、鋸斷、剝切清洗、內層處理、焊接地線、壓接端子、裝電纜頭套件、和接線等項內容; 銅端子主要內容為壓(焊)接線鼻子和接線
2012-05-23 08:19:34
-
電纜得按電纜終端頭制作安裝,不應按銅線端子定額!
2012-05-23 08:13:39
-
贊同老頑童的看法
2012-05-23 09:57:17
-
電纜的頭肯定套電纜頭,電線的頭肯定套端子。
2012-05-23 11:50:18
-
廣東定額是電纜截面大于等于16平方以上需設置電纜終端頭,10平方以下不需要設置電纜頭,套價的時候,10平方以下也不需要再套銅接線端子
2012-05-23 15:16:55
-
樓上的10平方以下的應該套用,銅接線端子吧!!!如果按電纜頭制作工藝制作電纜頭了,應該套用,控制電纜頭相近的定額吧!!!
2012-05-23 16:14:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看