-
開心 2012-05-21 16:37:02 | 遼寧省 安裝算量GQI | 778查看 28回答
材料表識別問題
在安裝算量里,我在地下一層識別材料表以后,到第一層,里面顯示的材料構件都自動增加幾公分,比如:吸頂燈在識別的時候是層頂標高,可是到第一層就是層頂標高+0.3,是什么原因?
全部回答
(28)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納軟件會默認的,軟件的功能還不太完美,建議材料表識別后每層的每個構件都檢查一下再識別,要不然工程做完了,密密麻麻的線管,錯在哪里也不知道。順便再注意一點:關于橋架的,設置了起點后,只要管搭到橋架上,管內的線是自動查找起點的,不用選擇也會自動計算工程量,一定要注意。我吃大虧了。
2012-05-21 17:06:19
-
支持高手講解..進來學習下
2012-05-21 23:12:44
-
材料表識別時沒有對應好估計。
2012-05-21 21:36:48
-
識別材料表時對照圖紙圖例表對每個構件圖元標高進行核查,不一致的手動修改
2012-05-21 23:07:20
-
只好手動修改了。
2012-05-22 05:19:45
-
構件標高不對的修改即可
2012-05-22 00:20:45
-
材料表識別后,軟件會按照常規的標高顯示!建議你識別后手動修改到你需要的標高就好了
2012-05-21 16:56:42
-
這些信息識別完后最好檢查一遍。
2012-05-21 17:04:02
-
是不是吸頂燈的高度定義錯了,查看一下屬性.
2012-05-21 17:38:38
-
檢查一下你的標高是否正確,看一下屬性
2012-05-21 17:42:07
-
按設計要求設置標高即可,不同時調整
2012-05-21 18:19:19
-
同意1樓的說法。
2012-05-21 18:19:53
-
使用識別材料表功能時你再核對下自動生成的安裝高度 有不一致的地方進行修改 在以后的識別構建時可以一勞永逸... ...
2012-05-21 18:25:55
-
每層標高不一樣所以不一樣,你可以手動修改標高
2012-05-21 18:28:16
-
你按照圖紙實際情況 自己進行修改
2012-05-21 18:10:50
-
看一下你的構件標高設置對不對
2012-05-21 17:41:14
-
我也遇到過這種情況,估計是軟件默認的標高問題,手動修改下
2012-05-21 19:16:39
-
建議檢查一下你的樓層標高
2012-05-21 18:50:42
-
識別材料表時注意標高設置,軟件自動對應層高
2012-05-21 19:00:29
-
那個增加的是屋頂的抹灰層,你在算是要把那個減過
2012-05-21 19:33:49
-
進來學習學習
2012-05-22 07:36:43
-
你查看你構件的標高對不對
2012-05-21 16:42:52
-
進來學習一下的
2012-05-21 16:44:45
-
建議查看一下構件屬性設置
2012-05-21 19:45:24
-
檢查一下你的標高是否正確,看一下屬性中定義的高度
2012-05-21 21:31:29
-
構建自動識別
2012-05-21 21:06:42
-
應該不會錯的。
2012-05-21 22:24:16
-
你還是多看看幫助,
2012-05-21 22:41:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看