  • 電纜與電線的接頭問題

    請教各位高手:紅色豎向線是電纜ZR-YJV4*6,豎向線和應急照明箱之間的連線是BV3*2.5,電纜與電線的連接點做法套用哪一個子目合適?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    電纜按中間頭或者終端頭,電線按無端子和有端子外部接線 是的

    2012-05-19 17:01:33 

  • 你說的4*6紅色豎直線應該是應急照明箱的進線電源線,3*25應該是應急照明箱的個之路的輸出線,直接壓在開關的進出側就行了??梢杂浫‰娫聪?,電纜,接線的安裝費就可以了。還要把相應的主材費記上。

    2012-05-22 02:46:22 

  • 中間的套電纜絕緣穿刺分支器,終端不用套了

    2012-05-21 23:35:08 

  • 我認為應該套“接線端子定額子目”

    2012-05-19 11:53:30 

  • 紅色豎向線是電纜ZR-YJV4*6,豎向線和應急照明箱之間的連線是BV3*2.5,電纜與電線的連接點套用接線端子的定額。

    2012-05-19 14:10:03 

  • 中間的套電纜絕緣穿刺分支器,終端不套

    2012-05-19 14:33:04 

  • 規范是不允許在套管中存在接頭的 我考慮可能電纜和電線之間可以使用接線盒 這樣可以套用一個電纜終端頭的制作安裝和一個接線盒的安裝 你考慮一下

    2012-05-19 18:07:32 

  • 請教各位高手:紅色豎向線是電纜ZR-YJV4*6,豎向線和應急照明箱之間的連線是BV3*2.5,電纜與電線的連接點做法套用哪一個子目合適? 套接線端子定額即可。

    2012-05-20 11:12:01 

  • 紅色豎向線是電纜ZR-YJV4*6,豎向線和應急照明箱之間的連線是BV3*2.5,電纜與電線的連接點做法套用“接線端子定額子目”比較合適。

    2012-05-19 10:15:57 

  • 中間的套用電纜絕緣穿刺分支器,終端不用套了

    2012-05-19 10:26:03 

  • 電纜和電線的連接屬于施工過程當中的一個工序,定額中已經包含此部分內容,但是屬于電纜的端頭,你可以套用電纜終端頭定額,像我們這里套2-680----2-691 是電力電纜終端頭,2-686-----2-696是電力電纜中間端頭,希望對你有幫助,你可以找你們那邊的定額號。

    2012-05-19 16:16:07 

  • 依照你的說法,一般施工中可采用穿刺線夾; 不知道你那的定額里有沒有類似項目; 我這里沒有,一般都借用接線端子定額,改一下材料價格;

    2012-05-23 14:42:56 

  • 沒看到你的圖 不好說。