ruge 2012-05-18 18:41:41 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 2151查看 3回答
暗梁鋼筋問題
問題1: 暗梁側面有縱筋,拉筋信息也輸了,計算結果中怎么沒有拉筋。 問題2: 暗梁已經設置了錨入值,結果未按設置值計算,什么原因(暗梁兩頭不是暗柱,而是墻)。 附圖:問題補充:如果用“連梁”代替暗梁,用直線畫(暗梁長度比門寬大得,不僅僅是門上部),結果只算了門上部那么長。 第一問知道了。謝謝lzhcnp!沒輸箍筋時必須輸拉筋間距,如果輸了拉筋間距可以不輸箍筋(箍筋是我有意去掉的,打算用別的方法計算)。其他問題呢? 連梁定義時選擇了“是頂層連梁”,為什么錨固區并未加箍筋? 補充問題不能上傳圖片?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納問題1:和問題2:是不是后來在暗梁的屬性里面改的,沒有選擇暗梁再修改屬性。還有一種可能就是沒有輸入箍筋間距,因為軟件默認的拉筋是按照梁2倍的非加密區的間距計算的。 問題補充:這是因為軟件按照連梁的設置計算的結果。
2012-05-18 20:00:28
-
因為沒有輸入箍筋,加上箍筋就會計算拉筋了,如果沒有箍筋,可以在“側面縱筋”下的“其他箍筋”里選擇圖形加入拉筋
2012-05-18 19:35:45
-
暗梁箍筋沒有設置.拉鉤那里設置錯了是A8-200
2012-05-19 08:31:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看