nanaoo 2012-05-15 11:09:28 | 北京市 安裝 | 2016查看 4回答
北京01定額 剛性防水套管制作定額
北京01定額 剛性防水套管制作定額 定額中焊接鋼管含量長度是0.5m 問題: 1.如果墻厚是600mm的話,那焊接鋼管長度肯定不止0.5m,那定額含量是否需要調整,怎么調?都調那些含量? 2.一般填料套管小于等于200的項目定額都包含堵洞所用的工、料,那么如果是大于200的一般填料套管的填料套什么定額? 3.密閉套管屬于什么套管?是剛性套管?如果借用剛性套管的制作的話,那么定額是否需要調整?問題補充:4.剛性防水套管制作定額,是按套管多長考慮的呢?焊接鋼管0.5m,是按0.5m考慮的嗎? 5.一般填料套管定額中含量是0.3m,那么如果墻厚是大于300mm的話,定額應該如何調整
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按安裝定額中工藝分部套用,含量自己調整
2012-05-15 12:23:07
-
支持1樓,頂頂頂頂
2012-05-15 13:49:47
-
剛性防水套管是鋼管外加翼環(鋼板做的環形套在鋼管上),裝于墻內(多為混凝土墻),用于一般管道穿墻,利于墻體的防水; 柔性防水套管除了外部翼環,內部還有檔圈之類的,法蘭內絲,有成套賣的,也可自己加工,用于有減震需要的管路,如和水泵連接的管道穿墻時。 1、如果墻厚600,根據實際情況調整主材及價格,其他不用調整 2、大于200的一般填料套管的填料按實際用量,材料價格參考造價信息 3、密閉套管屬于剛性套管,可以借用剛性套管子目,叫法不一樣 4、剛性防水套管焊接鋼管是按0.5m考慮的 5、一般填料套管定額中含量是0.3m,那么如果墻厚是大于300mm的話,按實調整
2012-05-15 14:08:53
-
定額子目規格不同,其含量也不同,0.5m只是大概數字,具體要逐項調整量(還有焊接鋼管、鋼板的現行單價問題),但前題是要有甲方確認的文件:工程量大要有補充協議,工程量小要有簽證單,否則結算時會扯皮的。
2012-05-15 16:30:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看