wode676330 2012-05-12 15:46:08 | 山西省 安裝 | 1101查看 2回答
電線管預算工程量問題求解??
請教高手,關于工程量的問題:管線在結構板中預留,樓層高3m,配電箱底邊距地1.2m,箱高0.3m,地面做法0.15m,頂棚樓板厚0.1m,管線想上引的話,是否為3-1.2-0.3-0.1=1.4m高,問題是用扣減板厚嗎?如果管線向下引的話,工程量1.2+0.15+0.1,對嗎,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你還需要加上定額規定預留長度的。 不扣減板的厚度。
2012-05-12 15:57:16
-
不必考慮板厚,準確來說,在樓板中的,板厚扣掉是不合適,一般也不會考慮板厚對工程量的影響。再者,施工時誤差也很正常。不建議考慮板厚。供參考。
2012-05-12 15:58:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看