小美cz 2012-05-12 12:14:39 | 山東省 安裝 | 11328查看 2回答
關于工業管道的X射線探傷,拍片的張數問題
一般報的工程量都是按照焊口報上來的,但是全統安裝定額中X射線探傷是按張為單位的,我查詢了GBT12605-2008后,DN1200的管道的張數還是不能確定,于是我按照(3.14*1.220)/0.25=15,就按照一道口拍15張就算,是否正確?請問你們如何計算的?還有套定額壁厚是按照雙壁厚還是單壁厚考慮?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.當管外徑小于和等于89毫米時,采用雙壁雙投影法透照;大于108毫米時,其焊縫采用雙壁單投影法透照。 2.當管道外徑大于630毫米時,其對接縫拍片數量可按焊縫延長米計算。
2012-05-12 13:25:24
-
按照(3.14*1.220)/0.25=15,就按照一道口拍15張就算,正確。套定額壁厚是單壁厚.。都是指單壁厚。
2012-05-12 12:34:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看