  • 節能設計表

    一棟18+2的剪力墻結構住宅樓,節能設計表中有幾條不懂 不采暖地下室頂板 20厚擠塑聚苯板+100厚鋼筋混凝土+35厚FTC相變保溫材料 分戶墻 10厚FTC相變保溫材料+200厚鋼筋混凝土+10厚FTC相變保溫材料 分戶樓板 100厚鋼筋混凝土+20厚擠塑聚苯板保溫 這些施工順序都是怎樣的啊,為什么有三層有兩層的,哪個在上哪個在下啊,樓板的是在頂棚啊,還是在樓地面啊?暈了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    根據你的描述 回答 1.施工工序:不采暖地下室頂板(也就是地下室上面一層的樓地面沒有采暖要求的,一般不是戶內人家)的做法為 地下室頂板頂棚采用35厚FTC相變保溫材料 然后對于這塊板的樓面做20厚擠塑聚苯板 也就是上下都做保溫 2.分戶墻(分戶墻是指分隔兩個單元的墻體,一般不會很多 只有一兩道)做法為 墻體兩面都做10厚FTC相變保溫材料 3.分戶樓板(也就是一層以上的所有樓板面,最頂的時候特殊的有些不算) 直接在樓板面上做20厚擠塑聚苯板保溫 4.為什么有三層有兩層:三層的是地下室頂板,也就是通俗點正負零這塊板 這塊板上下都要做保溫 二正負零以后的所有頂板 頂棚是不做的 只在樓面上做 5.哪個在上哪個在下 :35厚FTC相變保溫材料是頂棚做法 , 20厚擠塑聚苯板是樓地面做法 6.樓板是在頂棚還是樓地面: 正負零的板 頂棚和樓地面都做 其它標準層只做樓地面