-
gao33100 2012-05-10 09:15:47 | 北京市 安裝 | 721查看 1回答
電氣防雷接地
北京2001年電氣工程預算定額中防雷接地部分的 4-57:接地端接卡子制作安裝 4-58接地端子箱安裝 4-59銅制接地斷接卡子 有什么區別?分別在什么地方用?可以4-57和4-58或4-58和4-59一起出現嗎?謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒接觸這套定額,不過試著分析一下,不喜勿噴: 設置斷接卡的目的是便于測量引下線的接地電阻,供檢查用; 如果你說的接地端子箱是測試點箱的話,它的功能和斷接卡子相同 所以以上兩種方式在同一工程中只能出現一種; 斷接卡子可以自己制作也可以購買成品件,這是不是4-57和4-59的不同? 供參考
2012-05-10 09:28:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看