藍天 2012-05-09 21:41:33 | 重慶市 其他專業 | 827查看 2回答
砌體墻畫上去
剪力墻兩端是暗柱,中間才是墻,我畫砌體墻時,砌體墻畫到了剪力墻.這樣一來,鋼筋量少多了(未畫砌體墻前,鋼筋是640T,畫了砌體墻后鋼筋為632T),查圖形,發現砌體墻畫到剪力墻的地方,剪力墻沒有了,被砌體墻取代了.為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納在圖形中砼剪力墻和砌體在一起時砼剪力墻計算優先,在鋼筋軟件中,砌體墻和剪力墻在一起時,砌體墻不需布置鋼筋的,所以會扣減掉這部分不布置鋼筋,鋼筋量就會減少的。
2012-05-09 22:07:45
-
砌體墻畫到暗柱的邊即可,而剪力墻就可以將暗柱覆蓋。 “暗柱太多,軸線不在暗柱上,畫砌體墻很費勁,如何處理?”如果不是用CAD導圖,那么用畫的方法也只能是逐一的布置。
2012-05-09 21:43:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看