gyk5684 2012-05-08 14:50:16 | 山西省 安裝 | 1361查看 3回答
2011定額防雷接地問題
1、豎井管道與圈梁連接的接地線套什么定額? 2、橋架接地怎么計算,套什么定額? 3、衛生間每個LEB箱與插座、金屬管道的連接線套什么定額? 4、屋頂避雷網的支架需要計算嗎? 第一次做這接地,求高手指教!能詳細點嗎,謝了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、豎井管道與圈梁連接的接地線套什么定額?套接地跨接線連接。 2、橋架接地怎么計算,套什么定額?套接地母線定額。按橋架長度計算。 3、衛生間每個LEB箱與插座、金屬管道的連接線套什么定額?LEB箱套接線箱定額即可。金屬管道的連接線套接地跨接線連接。 4、屋頂避雷網的支架需要計算嗎?支架不用單獨計算,綜合在避雷網定額中了。
2012-05-08 15:04:38
-
1、豎井管道與圈梁連接的接地線套什么定額? 2、橋架接地怎么計算,套什么定額? 1和2一般用扁鋼連接,可套用鍍鋅扁鋼明裝定額 3、衛生間每個LEB箱與插座、金屬管道的連接線套什么定額?按電氣穿線定額 4、屋頂避雷網的支架需要計算嗎?不需要考慮
2012-05-08 15:00:07
-
1、豎井管道與圈梁的接地連接線應該套‘接地跨接線安裝’的定額子目。 2、橋架的接地連接分為三種: 一種是橋架與橋架之間的接地線連接是包含在橋架安裝的定額子目內容之中的,既不能再單獨另行計算。 另一種就是橋架與接地系統的接地部位的接地連接,則應該套‘接地跨接線安裝’的‘構架接地’的定額子目。 再一種就是如果設計沿橋架通長敷設接地線,或者橋架采用鍍鋅扁鋼、圓鋼或者其他材質的接地線引出與一定距離的接地系統進行連接接地時,就應該計算接地母線工程量并套‘室內接地母線敷設’的定額子目。 3、衛生間的等電位接線盒與一般接線盒規格尺寸幾乎相同,應該套接線盒安裝的定額子目,主材名稱修改為等電位接線盒、輸入規格和單價即可。等電位接線盒與插座、金屬管道的接地連接應該套‘接地跨接線安裝’的定額子目。建筑物的總等電位接線箱或者單元、樓層的等電位接線箱安裝,則根據箱體規格套‘接線箱安裝’的定額子目。 4、房頂屋面避雷網的支架是不能單獨計算的。因為采用沿折板支架敷設方式或者是沿混凝土塊敷設的子目內都已經包含鍍鋅扁鋼支架或者扁鋼卡子了。
2012-05-08 15:54:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看