-
xuchangmao 2012-05-08 09:32:50 | 江蘇省 其他專業 | 1258查看 2回答
柱子主筋和剪力墻豎向鋼筋按建筑物層數計算搭接,
柱子主筋和剪力墻豎向鋼筋按建筑物層數計算搭接,那高度超過9米,圖紙沒說明采用搭接,能有規定計算搭接嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你可以 在計算設置中 修改搭接 規定 然后軟件就自動安規定 給計算 試試吧
2012-05-15 09:56:09
-
在計算設置中把搭接設置中墻柱鋼筋的長度定義了就可以搭接了
2012-05-08 19:57:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看