xi****@qq.com 2012-05-07 14:32:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1308查看 5回答
首層底標高問題
如下圖: 結施圖底標高為-0.15 建施圖底標高為-0.3 請問在鋼筋軟件建立樓層時首層底標高選-0.15嗎? 圖形算量軟件導入鋼筋圖后其首層底標高要不要改?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納根據你發的圖看,結施圖底標高為-0.15,建施圖底標高為0.00,-0.3應該是室外地坪。 鋼筋軟件建立樓層時首層底標高選-0.15。圖形算量軟件導入鋼筋圖后其首層底標高不要改
2012-05-07 14:47:54
-
鋼筋按結構標高 圖形按建筑標高
2012-05-07 14:39:40
-
鋼筋里按結構底標高設置,圖形里按建筑標高去設置就可以了, 圖形算量軟件導入鋼筋圖后其首層底標高要改為建筑的就可以了
2012-05-07 14:37:04
-
結施的標高才是底標高,建施的-0.3是室外地坪標高,在工程信息里輸入,不要搞混了,你看一看建施的首層平面圖的室內標高才是建施的底標高
2012-05-07 14:47:55
-
請問在鋼筋軟件建立樓層時首層底標高選-0.15嗎? 按-0.15設置 圖形算量軟件導入鋼筋圖后其首層底標高要不要改? 不用改,首層地面可能是采用什么墊層來設置到正負零
2012-05-07 14:39:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看