大白兔 2012-05-07 08:02:44 | 山東省 土建算量GCL2013 | 649查看 3回答
山東96定額,框架結構中墻體工程量
我想請問一下,在框架結構中墻體一般用加氣砼砌塊砌筑,但規范要求墻體底部要有300mm防水,都是用紅磚砌筑,但施工圖紙中也沒說明,山東96定額墻體工程解釋中也沒包括防水用紅磚的工程量,那么這部分紅磚的用量用計算出來么? 在山東96定額中,框架結構中的砌體墻分框架間墻和非框架間墻,如果防水用的紅磚需要算量,那這部分紅磚分框架間墻與非框架間墻嗎?怎么套定額?(墻體厚度是200mm)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納山東96定額;框架填充砌筑墻體,包含下部300高實心砌體的工程量,不單獨計算。 96定額是綜合定額,沒有現在消耗量定額這樣分的細致哦。 你可以查看一下你所套用的定額子目,是否含有實心磚的材料用量。
2012-05-07 08:45:15
-
96定額中,框架填充墻工程內容中包括了底部及頂部的紅磚量。
2012-05-07 14:48:59
-
山東96定額框架填充砌筑墻體中,不包含下部實心砌體的工程量,但每立方米磚與砌塊的價格差距不大,可不單獨計算。 若真要單獨計算,框架間按實際數量計算,利用磚含量與磚墻中的含量折算,得出工程量后套用磚墻定額;非框架間按厚度折算后直接套用磚墻定額
2012-05-08 07:28:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看