小葉 2012-05-06 22:36:00 | 陜西省 安裝 | 2415查看 1回答
塑料排水管留堵洞的問題
陜西省消耗量定額。塑料排水管在不留套管的情況下,要不要記留堵洞的費用?因為塑料排水管工作內容中不包括留堵洞。而鑄鐵排水管工作內容中是包括了留堵洞的,那肯定是不用記的。 那現在塑料排水管要不要記?望高手解答。不太懂的就不要誤導了。 還有排水管通球試驗應該列項吧,因為定額中只包含了灌水試驗。并沒有包含通球試驗
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、塑料排水管非施工單位原因不留套管,可以計算費用,其他原因,不能單獨計取留堵洞的費用; 2、看《全國統一安裝工程預算定額編制說明》第292頁,定額塑料排水管工作內容中包括留堵洞,只是定額工作內容沒有說明而已; 3、GB50242-2002《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》第5.2.1條,灌水實驗是強條,定額包含了;第5.2.5條:排水主立管和水平干管應做通球實驗,設計要求了、實際發生了可以計取,不發生、不計取;其實,通球主要是看是否堵塞,為什么堵,你安裝管道就應該合格的、通暢的,通球只是證明不堵,合格而已,一般,不應該單獨列項; 供參考
2012-05-07 00:41:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看