小丑魚 2012-05-05 17:41:21 | 北京市 安裝 | 657查看 3回答
采暖管道的實驗
我想問一下,采暖管道是不是只進行管道試壓和水沖洗,不用進行消毒實驗吧。我看定額上有一次水壓試驗。那組價的時候我是不是還要套一次系統水壓試驗呢。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納定額說明工作內容是做這段管時候的水壓試驗,但是施工中最后都要進行整個系統打壓,所以你不要管工作內容說明,最后安裝管道規格套一次液壓試驗,水沖洗。只有給水才需要消毒,其他不需要消毒。
2012-05-06 21:43:37
-
我想問一下,采暖管道是不是只進行管道試壓和水沖洗,不用進行消毒實驗吧。我看定額上有一次水壓試驗。那組價的時候我是不是還要套一次系統水壓試驗呢。 采暖管道定額的子目已包含一次性水壓試驗,如果設計有要求分層分批量重復進行試驗,可以另使用管道壓力試驗項目定額。管道消毒、沖洗定額子目適用于設計和施工驗收規范有要求的工程。
2012-05-05 18:35:28
-
定額中包括水壓試驗,不用套用一次系統水壓試驗
2012-05-05 17:44:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看