aa****@sohu.com 2012-05-04 16:24:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 965查看 2回答
暗柱和LC的一個特殊問題——有點較真!
該暗柱為L型,截面為600X600,墻厚均為300。 其他部分為LC加強區。 試問畫圖時你如何讓紅圈里面的縱筋在暗柱的界限里面呢? 依照此圖的畫箍筋就跑到暗柱界限外面了,不精準了。問題補充:我發現軟件也不是萬能的啊!即使要輸入,還有一個麻煩:同一個編碼的暗柱在不同的位置它的LC尺寸也是不同的,或者同一個暗柱在不同位置有的肢向有LC,有的又沒有。總不能建立那么多種類吧,要么就只能單獨的進行屬性編輯調整。哎!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納對于這樣的問題,暗柱就按照通常定義和畫就行了。LC加強區的加密箍筋或者拉筋在其他箍筋里輸入就行了。但是有一點麻煩的就是,要自己計算出有多少個。
2012-05-04 17:02:05
-
暗柱外縱筋應該是墻縱筋了吧,建議還在用暗柱定義,LC部分箍筋在其他箍筋里輸入。
2012-05-04 16:34:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看