路燈桿電線計算
假如路燈高10米,單挑燈挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的長度怎么計算,要乘以幾線? 另一個是路燈高10米,雙挑燈,各挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的長度怎么計算,要乘以幾線? 庭院燈沒挑臂又要怎么計算呢 ? 請大蝦指教問題補充:電纜干線至燈頭采用BV-0.5-2.5線,這段電線計算怎么長度的啊,要多少線呢 ?謝謝 是不是雙挑燈用的電線量是單挑燈的2倍呢
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如路燈高10米,單挑燈挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的長度怎么計算,要乘以幾線?(10+2+0.5)*1.025,電纜按單根計算 另一個是路燈高10米,雙挑燈,各挑臂2米, 電纜埋設在于地面下0.5米,要計算電纜到燈頭之間的長度怎么計算,要乘以幾線??(10+2+0.5*2)*1.025,電纜按單根計算,如果燈頭分兩路計算?(10+2+0.5)*1.025*2,電纜按2根計算 庭院燈沒挑臂又要怎么計算呢 按照地埋深度+燈桿高度之和乘以1.025 同電纜的區別是數量不乘以1.025,二是乘以根數,具體幾路要根據設計的系統圖確定