請教關于鋼結構廠房安裝的問題 在線等待中,急..........
鋼結構廠房2層,2樓地面為混凝土地面,墻面1.2米以上為彩鋼板,1.2米以下為多孔磚,屋面為夾芯板。請教,電氣配管敷設套用什么定額呢?是鋼結構支架配管的定額嘛?(圖紙設計為WC、FC敷設,未說明用橋架。)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如果標示的是WC、FC,表示安裝在墻面和地面,與鋼結構無關。如果在二層以上部分,比如燈安裝在鋼結構上,那么配管、配線就可以按鋼結構的來套。區別開來算。供參考。
2012-05-04 10:09:20
-
好好看看圖書就知道!
2012-05-04 10:01:34
-
鋼結構廠房2層,2樓地面為混凝土地面,墻面1.2米以上為彩鋼板,1.2米以下為多孔磚,屋面為夾芯板。請教,電氣配管敷設套用什么定額呢?是鋼結構支架配管的定額嘛?(圖紙設計為WC、FC敷設,未說明用橋架。) 按磚混暗配定額