hanleng 2012-05-03 17:13:32 | 北京市 安裝 | 2021查看 3回答
我套的剔槽、 磚墻剔盤洞 對嗎?
我在套定額時,墻面開關立管需要剔槽,開關的86H接線盒需要剔一個方形洞,我套:立管我套附屬輔助工程 剔磚槽 ;接線盒剔的方形洞套附屬輔助工程 磚墻剔盤洞 長×寬×深(cm) 30×40×24這一項可以嗎?審計會給我嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
確實有點大,估計難
2012-05-09 13:25:42
-
估計不會。開關的接線盒剔6-10-10或10-10-10的洞就可以了,30;40;60的大洞是接線箱用的。
2012-05-03 17:31:12
-
我在套定額時,墻面開關立管需要剔槽,開關的86H接線盒需要剔一個方形洞,我套:立管我套附屬輔助工程 剔磚槽 ;接線盒剔的方形洞套附屬輔助工程 磚墻剔盤洞 長×寬×深(cm) 30×40×24這一項可以嗎?審計會給我嗎? 這個洞太大了。
2012-05-04 08:42:05